    난방불량 세대에 대한 조치는 어떻게 하면 되나요?
    난방 열교환기 운전중에 1차측 회수온도보다 2차측 난방 공급온도가 10℃ 이상 적게 공급된 이유는 무엇 때문인가요?
    세대의 실내 온도조절기란 어떤 기능을 하는가요?
    춘․추절기 기계실에 공급되는 지역난방 중온수가 갑자기 떨어지는 예가 간헐적으로 자주 발생하는데 원인은 무엇 때문인가요?

    열병합발전은 Co-Generation, CHP(Combined Heat and power plant) 또는 Tes(Total Energy Supply System)이라 합니다.
    이러한 발전방식은 종합에너지 System에 의한 에너지의 효율적인 이용방안으로 보일러에서 생산된 증기는 Turbine 발전기에 통과시켜 전력을 생산하고 배출된 저압 증기를 다시 지역난방에 이용함으로써 에너지 효율을 높이는 방식입니다.
    이 과정에서 동절기에는 지역에 공급되는 동계 열부하가 크기 때문에 CHP에서 24시간 열을 받아 지역에 공급하고 남는 잉여열은 축열조에 저장하였다가 첨두 부하시 부족분을 방열함으로서 동절기에는 발생하지 않으나, 춘․추절기에는 지역에 공급되는 열부하가 적기 때문에 하루 1~2회 수열 개시시 지역에서 돌아오는 Return수가 CHP의 열교환 과정시 약 1시간정도 낮은 온도(75~90℃)가 지역에 공급되고, 또한, 수열 정지시에 축열조 방열운전 동안 지역의 Return수가 CHP Turbine 내에 잔여 Steam를 제거시켜주기 위해 약 30분 정도 낮은 온도가 지역에 공급됩니다.
    저희 회사에서는 낮은 온도가 공급되는 대신에 유량으로 보상 공급하고 있으며, 기계실에 공급되는 낮은 온도는 약 30~1시간 사이에 정상으로 공급되게 됩니다.

    인쇄하기

    한 개의 기계실에서 열교환기별 공급온도가 차이가 나는 이유는 무엇 때문인가요?
    24시간 난방을 공급해도 춥다는 세대의 점검은 어떻게 하면 좋을까요?
    기계실의 난방 열교환기 공급온도가 갑자기 낮아지는 까닭은 무엇인가요?
    열교환기의 난방공급온도와 환수온도 차이가 적게 나타나는 이유는 무엇때문인가요?
    열량계는 어떻게 적산되나요?
    산업용 적산열량계 허용오차 및 신뢰성에 대하여