    난방불량 세대에 대한 조치는 어떻게 하면 되나요?
    난방 열교환기 운전중에 1차측 회수온도보다 2차측 난방 공급온도가 10℃ 이상 적게 공급된 이유는 무엇 때문인가요?
    세대의 실내 온도조절기란 어떤 기능을 하는가요?
    춘․추절기 기계실에 공급되는 지역난방 중온수가 갑자기 떨어지는 예가 간헐적으로 자주 발생하는데 원인은 무엇 때문인가요?
    한 개의 기계실에서 열교환기별 공급온도가 차이가 나는 이유는 무엇 때문인가요?

    기계실에서 열교환기는 난방과 급탕 열교환기가 한조로 이루어 2대에서 많게는 12대까지 있는 곳도 있습니다.
    열교환기의 공급온도 조절은 자동제어기기의 설정된 온도에 따라 2차측 난방/급탕배관에 설치되어 있는 온도 Sensore의 신호를 받아 Two-way 밸브가 열리고 닫혀 설정된 온도조건으로 맞춰 줍니다.
    그러나, 자동제어기기의 설정온도가 열교환기별로 다르거나, Two-way 밸브고장시에 By-Pass를 열고 사용시, 1차측 공급유량이 한쪽으로 편중하게 되어 열교환기별로 온도차이가 나는 경우가 발생합니다.
    이럴 때에는 낮은 쪽 열교환기의 공급 설정 온도는 조금 높여주고 높은쪽 열교환기의 공급 설정온도는 조금 낮게 하여 열교환기별 Balance를 맞추어주면 이러한 문제는 쉽게 조치할 수 있을 것입니다.
    또한 급탕 열교환기는 지역난방에서 권장하는 공급온도(50~55℃)보다 높게 설정하면 급탕 열교환기쪽으로 유량이 과잉 공급하게 되어 열손실이 발생하게 되고 난방 Pick시 난방불량의 원인이 됨으로 적정 공급온도를 설정하는 것이 바람직합니다.