밝은 미래를 열어가는 수완에너지
quick link 요금조회 고객센터 FAQ Top으로 가기

비쥬얼영역

고객의입장에서고객을먼저생각하는기업, 밝은미래를 열어가는 수완에너지

고객센터

부 메뉴

    • 고객봉사헌장
    • 자주하는질문
    • 묻고답하기
    • 요금도우미
    • 열요금
    • 고객부담공사비
    • 요금조회
    • 고객만족센터
HOME > 고객센터> 자주하는질문

자주하는질문

  • 확대
  • 기본
  • 축소
  • 출력
    제목
    난방불량 세대에 대한 조치는 어떻게 하면 되나요?
    난방 열교환기 운전중에 1차측 회수온도보다 2차측 난방 공급온도가 10℃ 이상 적게 공급된 이유는 무엇 때문인가요?
    세대의 실내 온도조절기란 어떤 기능을 하는가요?
    춘․추절기 기계실에 공급되는 지역난방 중온수가 갑자기 떨어지는 예가 간헐적으로 자주 발생하는데 원인은 무엇 때문인가요?
    한 개의 기계실에서 열교환기별 공급온도가 차이가 나는 이유는 무엇 때문인가요?
    24시간 난방을 공급해도 춥다는 세대의 점검은 어떻게 하면 좋을까요?

    기계실 열교환기의 공급과 회수온도가 정상적으로 운전중일 때 일부세대 또는 다수 세대에서 난방이 약하다고 하는 것은 난방수 배관 순환계통에 어떤 장애가 발생한 것입니다. 일부 한 두세대의 춥다는 난방 민원 때문에 높은 온도를 공급 할 경우 그만큼 열손실이 증가하게 됩니다.
    일부 한 두 세대에 난방이 불량한 경우는 세대의 난방온수분배기에 이상이 있다고 봐야 합니다. 특별한 경우(배관의 막힘, 밸브 Disk의 탈락)을 제외하고는 분배기내의 Strainer의 침전물로 막힘, 구동기(온도조절 밸브)의 고착으로 밸브가 열리지 않음, 정유량(Balancing)밸브의 유량 Control이 작동 안 됨, 배관내의 공기유입 등으로 인한 문제임으로 하나하나 점검하시면 난방 민원을 해소할 수 있습니다.
    그리고, 다수세대에서 난방이 불량한 경우는 공급동 전체 세대에 공급되어야 할 난방배관 순환수가 어떤 장애 요인에 의해 세대에 공급되지 못 하기 때문입니다.
    주요 원인은 기계실의 유량도피 설비인 차압밸브의 이상으로 일부 난방 순환수가 열교환기와 차압밸브로 유량이 도피되어 세대에 공급되는 유량이 부족하거나, 또는, 다수 세대에서 실내온도 조절기를 사용치 않고 분배기의 나비(볼)밸브를 수동운전 조작하여 취약한 부분에 유량공급이 부족한 경우라 볼 수 있습니다.

    인쇄하기

    기계실의 난방 열교환기 공급온도가 갑자기 낮아지는 까닭은 무엇인가요?
    열교환기의 난방공급온도와 환수온도 차이가 적게 나타나는 이유는 무엇때문인가요?
    열량계는 어떻게 적산되나요?
    산업용 적산열량계 허용오차 및 신뢰성에 대하여
    첫 페이지 이전 페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 다음 페이지 처음..