    PDCV와 TCV는 어떤 상호 작용을 할까요?
    기계실 차압밸브는 어떠한 역할을 하나요?
    차압밸브 고장시 문제점과 조치는 어떻게 하여야 하나요?

    차압밸브는 2차측 공급측과 회수측의 사이 난방배관에 설치 운영 되고 있으며, 난방순환펌프가 기동중에 다수세대에서 난방을 사용하지 않아 세대내 분배기 밸브와 온도조절기를 낮추어 온도조절밸브가 닫혔을 때 기계실에서 난방배관에 공급되는 부하가 크게 발생하므로 차압밸브가 열려 배관설비를 보호하여 주고 있습니다.
    (문제점)
    고장시 난방부하가 적은시간대에 또는 환절기에 밸브가 열리지 않아 난방순환펌프의 과도한 압력으로 세대에 배관 소음이 발생하고, 밸브 작동불량으로 밸브가 열려져 있다면 일부의 난방수가 세대에 공급되지 않고 차압밸브로 순환되어 공급유량 부족으로 난방불량이 발생되며, 펌프의 수명 단축과 난방배관 설비 등 손상이 발생됩니다.
    (점검방법)
    주간(낮)부하가 적은 시간대에 차압밸브는 손으로 만져 온도를 느끼며, 난방수가 통과되는지 확인하고 난방순환펌프의 공급과 환수 압력계서 ΔΡ(차압)이 약1.0kg/㎠ 이상 전달되고 있는지 또한, 차압밸브의 전, 후단 밸브와 도압관 밸브가 열려져 있고 By-Pass(예비)밸브가 닫혀져 있는지 확인합니다.
    (조치방안)
    난방순환펌프의 공급과 회수 압력계를 정지와 정상운전중의 시간대 상태를 유성싸인펜등 을 사용 표시하여 운전상태을 기록하여 과도한 차압 발생시 By-Pass 밸브를 10~20% 열고 제작사에 연락 A/S를 받으시기 바랍니다.