    PDCV와 TCV는 어떤 상호 작용을 할까요?
    기계실 차압밸브는 어떠한 역할을 하나요?
    차압밸브 고장시 문제점과 조치는 어떻게 하여야 하나요?
    세대용 자동 정유량 조절밸브 소음이 나는 원인은 무엇 때문인가요?
    밀폐형 팽창탱크는 어떤 역할을 하나요?
    열교환기 열판의 크랙원인과 수명은 어떻게 되나요?
    열교환기 청소 및 보수(A/S)는 어떻게 하는 것이 바람직 한가요?
    열교환기(혼수)점검 및 조치는 어떻게 하나요?
    열교환기 점검 방법과 세관은 언제하나요?

    난방과 급탕 열교환기의 정상운전 중에 지역난방(1차측) 회수온도가 60℃ 이상이 되어도 2차측 난방 급탕 공급이 원활하지 못 할 때는 열교환기의 열전달 효율에 이상이 발생하였을 경우입니다.
    난방의 경우 그 주요원인은 수처리를 하지 않아 난방 배관수가 오염 또는 배관내 침전물이 열교환기 열판에 고착되어 열교환 효율이 낮아지는 요인이 되며, 급탕의 경우 방청제 성분이 물에 농축되어 열판에 메워져 열교환기 마찰저항으로 인한 시수가 열판을 통과하는 량이 적어져 상층부에 온수 나오는 량이 부족 할 때에 열교환 효율이 저하 되었을 시는 세관을 해 주어야 합니다.
    정상 운전시 1차측 회수 온도가 과다하게 높을 때이며 보통 1차측 공급 및 회수 온도차 ΔT가 30~40℃일 때입니다.