    난방 순환펌프의 용량산정은 어떻게 산정 하나요?
    펌프의 캐비테이션 이란?
    순환펌프의 교체운전을 어느 주기로 하는 것이 바람직할까요?
    난방배관 SYSTEM의 공기 장애와 해결책은 무엇인가요?

    배관 시스템에서 공기가 보급되는 경로는 최초 배관의 물채움시 물속에 용존되어 있는 공기와 용해도에 의한 확산, 배관속의 팽창과 수축에 의한 이동 등으로 용존공기를 함유한 팽창탱크내의 물의 배관내로 유입과 보급수에 용존되어 있는 공기의 유입 등을 들 수 있습니다.
    공기로 인한 배관시스템의 성능저하 현상으로는 공기(산소)의 흡입에 의한 배관 부식이 극심하고 흡입된 공기가 배관상부의 터미널 유니트에 체류하여 순환장애 현상과 열교환 능력이 저하 될 뿐 아니라 펌프의 흡입측에 공기가 흡입되면 효율 저하, 소음 및 케비테이션 현상 등이 일어나며, 혼입된 공기에 의해 배관소음 및 진동이 발생합니다.
    이것을 방지하기 위해서는 팽창탱크를 밀폐화시켜 공기의 침입을 방지하고 배관의 최초 물 채움시 또는 보급수 중의 공기를 제거하기 위해 공기제거장치(Air Separator)를 설치하여 보급수량을 줄이기 위한 배관의 누수를 철저히 없애고 펌프에 축봉장치(Mechanical Seal)를 하여야 합니다.