    효율적인 급탕공급(열손실 최소화) 방법은 어떻게 하면 되나요?

    열손실은 최소화하고 효율적인 급탕 공급이 되게 하기 위해서는 무엇보다도 급탕자동제어기기에 의한 온도조절밸브가 정상적으로 설정 된 공급범위에서 밸브가 열리고 닫히는 동작이 원활하여 1차측 유량을 제어하고 밸브 내부 누수로 인한 열손실을 예방하는 것이 최우선입니다.
    또한, 방청제 사용으로 인한 방청제 알맹이가 물에 농축되어 열교환기 열판에 메워져 열교환이 불량 할 경우는 곧 바로 세관을 하여 주시기 바랍니다.
    온도조절밸브가 정상작동 되는데 보통 1차측(지역난방수) 회수온도가 70℃ 이상이 되고 2차측 공급온도가 50℃정도이며 세대 상층부에 온수공급량이 부족 할 때 발생합니다.
    급탕 순환펌프는 24시간 운전보다는 조석으로 2~3시간정도 간헐적으로 기동함이 바람직합니다.
    정상적인 열교환 상태라면 자연압에 의한 시수 압력만으로도 공급 될 수 있기 때문에 급탕 사용중의 급탕 순환펌프의 기동은 사실상 불필요하다고 볼 수 있습니다.

    인쇄하기

    급탕 온도를 60℃이상 공급시 배관에는 어떠한 영향을 미치게 되나요?
    상층부세대에 온수가 잘 나오지 않는 경우는 어떠한 이유 때문일까요?
    갑자기 세대 상층부에 온수가 안나오는 이유는 어떠한 이유일 까요?
    새벽에 온수가 나오지 않고 찬물이 나오는 경우는 왜 발생 하나요?
    온수가 찬물이 나왔다, 더운물이 나왔다 하는 경우는 왜 그럴까요?
    세대에 간혹 녹물이 나오는 경우는 무엇 때문인가요?
    자동제어기기 일상 점검방법과 고장시 조치는 어떻게 하나요?
    TWO WAY 밸브의 HUNTING 현상이란 무엇인가요?
    1차측 온도조절 밸브는 어떠한 기능을 하나요?