    효율적인 급탕공급(열손실 최소화) 방법은 어떻게 하면 되나요?
    급탕 온도를 60℃이상 공급시 배관에는 어떠한 영향을 미치게 되나요?

    급탕 설비는 급수설비와 함께 위생 설비로 중요한 설비입니다. 물은 4℃일 때 밀도가 제일 크고 체적이 최소입니다.
    물속에는 용존 산소, 용해염 등 여러 가지 불순물이 포함 되어있어서 일반적인 급탕 사용온도는 43℃에서 60℃ 정도이나 그 이상 높은 온도를 공급 할 경우 용존 산소로 인한 배관 부식의 원인이 됩니다.
    일반적으로 물의 온도가 10℃ 상승함에 따라 배관 부식량이 약 2배정도 증가하게 되며, 또한 수온이 60℃ 이상이 되면 배관 재료의 부식은 더욱 촉진하게 됩니다.
    급탕 열교환 설비의 설계온도 기준은 당사 열사용시설기준 제12조(열교환설비의 설계기준용)〔표5〕열교환설비의 2차측 설계온도 기준에 따라 시수 5℃ 공급 55℃로 설계조건입니다.
    실제로 세대에 공급되는 급탕 공급온도는 입주민의 특성에 따라 차이가 다소 날 수 있으나 하절기 50℃ 동절기 55℃정도가 바람직합니다.