    효율적인 급탕공급(열손실 최소화) 방법은 어떻게 하면 되나요?
    급탕 온도를 60℃이상 공급시 배관에는 어떠한 영향을 미치게 되나요?
    상층부세대에 온수가 잘 나오지 않는 경우는 어떠한 이유 때문일까요?

    온수공급은 건축물의 옥탑에 설치되어 있는 시수용 보급수 탱크의 자연압에 의해 기계실의 열교환기를 통하여 상층부까지 공급됩니다.
    그러나 열교환기의 2차측에 이상 발생시 Check밸브 고장 또는 방청제의 약품이 열판에 녹아 표면을 덮어 열교환 능력과 순환부족으로 2차측 유량이 상층부까지 도달하지 못하기 때문입니다.
    이때는 일시적으로 열교환기 2차측 전, 후단 차단밸브 및 시수보급용 밸브를 잠그고 열교환기 공급측 Flange 또는 밸브류, Flange, Bolt, Nut 해체 후 시수 밸브를 열어 순간적인 압력으로 Scale을 제거한 후에 차후 계획을 세워 열교환기를 분해 세척 하여야 합니다.