    효율적인 급탕공급(열손실 최소화) 방법은 어떻게 하면 되나요?
    급탕 온도를 60℃이상 공급시 배관에는 어떠한 영향을 미치게 되나요?
    상층부세대에 온수가 잘 나오지 않는 경우는 어떠한 이유 때문일까요?
    갑자기 세대 상층부에 온수가 안나오는 이유는 어떠한 이유일 까요?
    새벽에 온수가 나오지 않고 찬물이 나오는 경우는 왜 발생 하나요?
    온수가 찬물이 나왔다, 더운물이 나왔다 하는 경우는 왜 그럴까요?
    세대에 간혹 녹물이 나오는 경우는 무엇 때문인가요?
    자동제어기기 일상 점검방법과 고장시 조치는 어떻게 하나요?
    TWO WAY 밸브의 HUNTING 현상이란 무엇인가요?
    1차측 온도조절 밸브는 어떠한 기능을 하나요?

    열교환기 1차측 배관에 설치되어 있는 자동온도조절밸브는 Two-Way밸브(2 방변), 또는 TCV(Temperature control value)라고도 합니다.
    이것은 자동제어기기의 공급온도 설정에 의해 2차측 배관에 설치되어 있는 난방, 급탕 감지선 센서의 온도 감지의 신호를 받아 공동주택 및 건물에 공급온도 조건을 충족시키기 위해 밸브가 자동으로 열리고 닫혀 지역난방 공급유량을 조절하는 기기입니다.
    대부분 자동비례제어식으로 120℃의 온도와 16bar의 압력에 견딜 수 있으며 밸브가 정상 작동할 수 있는 밸브 전후의 작동 최대 차압은 3bar 밸브 구동부(Actuator)의 힘에 의해 제한됩니다.